在公共广播及对讲广播系统的控制设备上,采用单片机通过RS-485串行总线接口,发送接收控制信号。采用RS-485串行总线接口,在半双工的工作方式下,总线接口仅需一对双绞线。MCS-51系列单片机,均带有串行发送接收数据端口TXD、RXD。再加上RS-485串行总线接口芯片MAX1487,即可构成一个完整的双线控制数据发送接收系统。在以往的公共广播系统控制设备当中,遥控传声器是一个重要的传声,分区控制选择设备。有一个分区即有一个分区控制输出端。当要控制多个分区时,便要有多个控制端,相应地控制接收执行设备也要很多的端子。亦即需要很多的电缆芯数。这样,给工程施工带来不便与电缆费用的增加。这样,在大型的多分区公共广播系统中,弊端尤为突出。采用RS-485串行总线接口,简化控制接口,减少使用电缆的芯数。采用单片机来简化公共广播系统控制设备的控制电路,减少设备面板上按键的数量。
0 Y: T* c& p, x4 J9 h
7 `9 E5 D7 B$ Q+ B& A6 ^* Y, l 1.公共广播系统控制设备的组成4 o( G: T8 C( g' I% }8 c0 N* D
( D3 O3 [8 ]! m4 K
采用RS-485串行总线接口的公共广播系统的控制设备有:前端控制设备遥控传声器,分区控制译码器,分区控制扩展器,层译码器构成。系统应用见图一。! w( H4 L; ?4 L7 s
- i/ U. p: `1 f" ^
2.各设备构成原理* b' j0 f0 _' g* J6 C) V
3 k: n8 \9 b# Y$ H; m (1)遥控传声器: 7 J: m/ X+ Z9 J& n: k B8 V
遥控传声器由传声器,传声器放大器,级联控制电路,MCS-51系列单片机,RS-485串行总线接口芯片MAX1487构成。分区控制输入由0--9十个数字键,以及4个功能键来完成。功能键有“全呼”、“开/关”、“输入”、“讲话”。还有一个功能开关。按键有两种颜色,多的为分区选择键,少的一种为功能键。功能键有“全呼”键、“讲话”键、“关”键。 ; Q' k4 z- i, i: ?, u7 C
使用时,分区呼叫广播,先按“开/关”,通过数字键输入要广播的分区号,再按讲话键;全呼广播先按“开/关”,再直接按全呼键,即可进行广播。消防紧急广播时,先按“开/关”,通过数字键输入要广播的分区号,即可按消防报警的有关要求进行广播。控制信号RS-485口发出。
7 s- J. r+ Q+ c2 j! @) t3 e7 o 功能开关:当功能开关拨到“消防”时,此遥控传声器只能进行消防紧急广播。当功能开关拨到“正常”时,此遥控传声器只能进行呼叫广播。
' S3 ^7 w0 @$ h$ q (2)分区控制译码器
6 @' Q8 @( v/ Q, F- c 由RS-485串行总线接口芯片MAX1487,MCS-51系列单片机,控制锁存输出电路构成。从RS-485串行总线上接收控制信号,自动地区分是消防紧急广播模式控制信号、还是呼叫广播模式的控制信号,并将其译码输出(有16个输出控制端)。 $ Q+ N* b, W7 s/ l8 z
(3)分区控制扩展器
6 o; \6 M" Y. L+ m( j0 C 电路原理同分区控制译码器。区别是,多一个编码控制开关,用于设定要扩展的控制分区号范围。每台扩展16个分区。
5 x& r$ u+ H& ]' s; q (4)层译码器 7 n2 a: n/ V" _6 t u; o
层译码器由MCS-51系列单片机,编码开关,继电器切换电路构成。层译码器接收来自RS-485串行总线上的控制信号,自动地识别控制信号的种类。当接收的控制信号与本译码器有关时,继电器切换电路动作,进行背景音乐广播与紧急广播的切换。$ |% U7 X8 o0 G9 }8 K
|
|