在公共广播及对讲广播系统的控制设备上,采用单片机通过RS-485串行总线接口,发送接收控制信号。采用RS-485串行总线接口,在半双工的工作方式下,总线接口仅需一对双绞线。MCS-51系列单片机,均带有串行发送接收数据端口TXD、RXD。再加上RS-485串行总线接口芯片MAX1487,即可构成一个完整的双线控制数据发送接收系统。在以往的公共广播系统控制设备当中,遥控传声器是一个重要的传声,分区控制选择设备。有一个分区即有一个分区控制输出端。当要控制多个分区时,便要有多个控制端,相应地控制接收执行设备也要很多的端子。亦即需要很多的电缆芯数。这样,给工程施工带来不便与电缆费用的增加。这样,在大型的多分区公共广播系统中,弊端尤为突出。采用RS-485串行总线接口,简化控制接口,减少使用电缆的芯数。采用单片机来简化公共广播系统控制设备的控制电路,减少设备面板上按键的数量。
( k, z/ Q4 I$ R; P8 X% t* o8 }
% X% G, I% p; o7 e5 _3 @% m4 U 1.公共广播系统控制设备的组成
9 j5 k8 C3 v- C( C f
# F/ g/ A3 H' K0 f: d t ] 采用RS-485串行总线接口的公共广播系统的控制设备有:前端控制设备遥控传声器,分区控制译码器,分区控制扩展器,层译码器构成。系统应用见图一。2 y, J T6 u5 N1 d' e
' A" i% O- Q* \) W& Z" |
2.各设备构成原理
1 K4 w2 @5 r) z$ r& _; p
+ m, f" O+ {5 C& w (1)遥控传声器: : d% u% c( N8 P! H
遥控传声器由传声器,传声器放大器,级联控制电路,MCS-51系列单片机,RS-485串行总线接口芯片MAX1487构成。分区控制输入由0--9十个数字键,以及4个功能键来完成。功能键有“全呼”、“开/关”、“输入”、“讲话”。还有一个功能开关。按键有两种颜色,多的为分区选择键,少的一种为功能键。功能键有“全呼”键、“讲话”键、“关”键。
' D& L- u$ A: j- R! V, [+ P) L Y. b 使用时,分区呼叫广播,先按“开/关”,通过数字键输入要广播的分区号,再按讲话键;全呼广播先按“开/关”,再直接按全呼键,即可进行广播。消防紧急广播时,先按“开/关”,通过数字键输入要广播的分区号,即可按消防报警的有关要求进行广播。控制信号RS-485口发出。
7 I$ A1 t, W& m7 j( `9 c 功能开关:当功能开关拨到“消防”时,此遥控传声器只能进行消防紧急广播。当功能开关拨到“正常”时,此遥控传声器只能进行呼叫广播。 * r# J3 H4 b7 @" U7 R
(2)分区控制译码器
# x% p1 O8 s, Q5 T7 p! O" f, G( o 由RS-485串行总线接口芯片MAX1487,MCS-51系列单片机,控制锁存输出电路构成。从RS-485串行总线上接收控制信号,自动地区分是消防紧急广播模式控制信号、还是呼叫广播模式的控制信号,并将其译码输出(有16个输出控制端)。 ) V' c" `/ K0 F2 u9 x1 @' ?8 _
(3)分区控制扩展器 9 Q. @; s9 }) |6 V
电路原理同分区控制译码器。区别是,多一个编码控制开关,用于设定要扩展的控制分区号范围。每台扩展16个分区。 k9 a* r1 C7 Z. L( b
(4)层译码器 3 X3 J; ?6 V; H, x
层译码器由MCS-51系列单片机,编码开关,继电器切换电路构成。层译码器接收来自RS-485串行总线上的控制信号,自动地识别控制信号的种类。当接收的控制信号与本译码器有关时,继电器切换电路动作,进行背景音乐广播与紧急广播的切换。' h+ e! W: `" h/ }2 |
|
|