在公共广播及对讲广播系统的控制设备上,采用单片机通过RS-485串行总线接口,发送接收控制信号。采用RS-485串行总线接口,在半双工的工作方式下,总线接口仅需一对双绞线。MCS-51系列单片机,均带有串行发送接收数据端口TXD、RXD。再加上RS-485串行总线接口芯片MAX1487,即可构成一个完整的双线控制数据发送接收系统。在以往的公共广播系统控制设备当中,遥控传声器是一个重要的传声,分区控制选择设备。有一个分区即有一个分区控制输出端。当要控制多个分区时,便要有多个控制端,相应地控制接收执行设备也要很多的端子。亦即需要很多的电缆芯数。这样,给工程施工带来不便与电缆费用的增加。这样,在大型的多分区公共广播系统中,弊端尤为突出。采用RS-485串行总线接口,简化控制接口,减少使用电缆的芯数。采用单片机来简化公共广播系统控制设备的控制电路,减少设备面板上按键的数量。
# W( Z- q5 {. p- A0 v6 x2 A& Y6 T+ Z5 s9 Z( r5 U
1.公共广播系统控制设备的组成
6 C& R# Q E" B" G; w* B" n" u+ \, C, J; E3 @( s+ K
采用RS-485串行总线接口的公共广播系统的控制设备有:前端控制设备遥控传声器,分区控制译码器,分区控制扩展器,层译码器构成。系统应用见图一。# D; k( j, M. s, E5 m; d. ~
( N4 J5 N! P9 V" f
2.各设备构成原理6 n% w$ E% D5 \
! w6 G! ^6 v$ f& C# m9 U+ ^
(1)遥控传声器: 5 N* g5 {& R7 Q
遥控传声器由传声器,传声器放大器,级联控制电路,MCS-51系列单片机,RS-485串行总线接口芯片MAX1487构成。分区控制输入由0--9十个数字键,以及4个功能键来完成。功能键有“全呼”、“开/关”、“输入”、“讲话”。还有一个功能开关。按键有两种颜色,多的为分区选择键,少的一种为功能键。功能键有“全呼”键、“讲话”键、“关”键。 " \/ R, W+ a. Q% m
使用时,分区呼叫广播,先按“开/关”,通过数字键输入要广播的分区号,再按讲话键;全呼广播先按“开/关”,再直接按全呼键,即可进行广播。消防紧急广播时,先按“开/关”,通过数字键输入要广播的分区号,即可按消防报警的有关要求进行广播。控制信号RS-485口发出。 5 E1 F X4 {' v( w0 g, s: j
功能开关:当功能开关拨到“消防”时,此遥控传声器只能进行消防紧急广播。当功能开关拨到“正常”时,此遥控传声器只能进行呼叫广播。 ' k! p* O C# {, V
(2)分区控制译码器 6 @9 w6 c+ f7 P- D/ P# G2 [$ n
由RS-485串行总线接口芯片MAX1487,MCS-51系列单片机,控制锁存输出电路构成。从RS-485串行总线上接收控制信号,自动地区分是消防紧急广播模式控制信号、还是呼叫广播模式的控制信号,并将其译码输出(有16个输出控制端)。
{+ k) W! Q9 K4 K$ |( |; E (3)分区控制扩展器 % ?8 N: h3 k# }2 M2 d7 N- x1 F
电路原理同分区控制译码器。区别是,多一个编码控制开关,用于设定要扩展的控制分区号范围。每台扩展16个分区。
1 Q6 {' t) ^& q9 J8 j (4)层译码器 & U$ G9 P% g/ }* m5 o
层译码器由MCS-51系列单片机,编码开关,继电器切换电路构成。层译码器接收来自RS-485串行总线上的控制信号,自动地识别控制信号的种类。当接收的控制信号与本译码器有关时,继电器切换电路动作,进行背景音乐广播与紧急广播的切换。
8 W8 \8 y, U; @- P0 b. V |
|